综合配线柜采用19″或者21″标准安装,是完成外线电缆与程控交换机之间、数字复用设备与数字复用设备之间、外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。适用于远端局、模块局、商业大厦等通信系统中。
综合配线柜是我公司根据目前通信网络事业不断发展,综合业务不断更新的情况下,结合国内机房机柜的实际使用条件,吸取国内外机柜生产厂家和同行的经验后设计开发的多用途产品,是集公司原有多种型号产品的更新替代产品。该产品可安装网络设备、服务器、PC、以及各种型式的光、数、音模块以及交直流配电单元等。
1.采用19''或者21”标准安装机柜
2.配置ODF、DDF、MDF配线单元,且均为模块化设计
3.适合普通与带状光缆使用,熔接、配线灵活方便
◆机柜选用板材:优质冷轧或冷轧拉伸钢板
◆机柜选材厚度:主体框架材料厚度为1.5mm~2.0mm。
◆机柜门处理工艺:机柜钢化玻璃厚度,表面无波浪纹、无划痕、无气泡,周边倒角。玻璃与机柜的粘贴牢固程度;或者机柜为平板门或者网孔门,根据客户要求定制
◆机柜钢板表面处理工艺:剂清除污垢融入防锈磷化液中采用磷化处理,高温烘干以确保充分耐腐蚀保护。
◆机柜表面涂层工艺:表面采用静电喷塑处理方法。要求内外表面喷涂均匀、无漏喷、掉塑、无杂质,塑质牢固。
◆机柜钢板加工技术要求:要求板料平整,折弯处横平竖直,弯角处理整洁,无铁料脱落、无毛刺、无非正常性变形、无焊渣、焊接处牢固整平处理良好。
◆紧固件采购:材料钢性良好,所有安装紧固件表面镀彩锌,24小时盐雾试验无锈蚀。
◆可选用脚轮,脚轮采用单个承重100kg以上内涵滚动轴承,脚钉采用直径Φ18mm以上承重平垫螺钉。
◆机柜电器部分选用:标准配置电源选用含有CCC认证和9001认证。
◆机柜选用风机,风机选用轴承含油风机,零下10ordm低温冷冻30分钟3分钟内达到原有每分钟2500转速试验,风扇噪音小于60分贝,使用寿命30000小时,无安装板振动声,含有CCC认证、9001认证。
◆机柜规格:高度:6U、12U、20U、22U、32U、37U、42U、47U。深度:450、600、700、800、900、1000、1100、1200、1500、2000、2200(mm)。
◆机柜设接地点,确保机柜有效接地。
◆机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。
◆机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。
◆机柜整体承重,托盘单个承重100kg,使用设计良好。
◆工作环境
工作温度:+5℃~+40℃
贮存温度:-25℃~+55℃
相对湿度:不大于85%(+30℃时)
大气压力:70kPa~106kPa
◆外形尺寸:公差等级符合GB 1804-C。
◆表面涂层:表面无划伤,色质无明显色差,5kg自由坠落塑质表面无损伤。
◆稳定性:在最不利的位置对设备施压130N力,设备不翻倒。在水平面上最不利的点上施压800N力,设备不翻倒。将柜门打开90ordm角,在门顶部最远处加一个向下10N力,机柜不倾倒。
◆机械危险:设备的结构方式,能够防止操作人员触及危险的活动部件。设备的棱角和拐角倒圆磨光。
◆机械强度:设备能够承受为0.5J冲击试验。
◆电源插座:在插座附近标明所允许的最大负载。与一次电源的连接:装有插头的电源软线。插头无装有多于一根的柔性软线。电源软线符合GB5023.5表的8的要求。电源软线无与器具的尖点或锐边接触。
◆承重:机柜承受120kg×4静压48h后:不变形,柜门开启自如,锁具开启平顺,脚轮工作正常,机柜移动方便。
◆ 售后服务要求:整体和部件保修时间及免费技术支持。