绿色、灵活、可扩展的数据中心基础设施解决方案,有效提升数据中心建设和维护效率,降低运营成本,满足高可靠性运行及未来高带宽业务发展需求。综合配线柜集音频、数字、光纤于一体,是完成外线电缆与程控交换机之间、数字复用设备与数字复用设备之间以及外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。适用于远端局、模块局、商业大厦等通信系统中。

综合配线柜采用19″或者21″标准安装,是完成外线电缆与程控交换机之间、数字复用设备与数字复用设备之间、外线光缆与光通信设备之间连接的综合设备。适用于远端局、模块局、商业大厦等通信系统中。

综合配线柜是我公司根据目前通信网络事业不断发展,综合业务不断更新的情况下,结合国内机房机柜的实际使用条件,吸取国内外机柜生产厂家和同行的经验后设计开发的多用途产品,是集公司原有多种型号产品的更新替代产品。该产品可安装网络设备、服务器、PC、以及各种型式的光、数、音模块以及交直流配电单元等。
 

主要特点:


1.采用19''或者21”标准安装机柜

2.配置ODF、DDF、MDF配线单元,且均为模块化设计

3.适合普通与带状光缆使用,熔接、配线灵活方便

◆机柜选用板材:优质冷轧或冷轧拉伸钢板

◆机柜选材厚度:主体框架材料厚度为1.5mm~2.0mm。

◆机柜门处理工艺:机柜钢化玻璃厚度,表面无波浪纹、无划痕、无气泡,周边倒角。玻璃与机柜的粘贴牢固程度;或者机柜为平板门或者网孔门,根据客户要求定制

◆机柜钢板表面处理工艺:剂清除污垢融入防锈磷化液中采用磷化处理,高温烘干以确保充分耐腐蚀保护。

◆机柜表面涂层工艺:表面采用静电喷塑处理方法。要求内外表面喷涂均匀、无漏喷、掉塑、无杂质,塑质牢固。

◆机柜钢板加工技术要求:要求板料平整,折弯处横平竖直,弯角处理整洁,无铁料脱落、无毛刺、无非正常性变形、无焊渣、焊接处牢固整平处理良好。

◆紧固件采购:材料钢性良好,所有安装紧固件表面镀彩锌,24小时盐雾试验无锈蚀。

◆可选用脚轮,脚轮采用单个承重100kg以上内涵滚动轴承,脚钉采用直径Φ18mm以上承重平垫螺钉。

◆机柜电器部分选用:标准配置电源选用含有CCC认证和9001认证。

◆机柜选用风机,风机选用轴承含油风机,零下10ordm低温冷冻30分钟3分钟内达到原有每分钟2500转速试验,风扇噪音小于60分贝,使用寿命30000小时,无安装板振动声,含有CCC认证、9001认证。
 

机柜设计标准:


◆机柜规格:高度:6U、12U、20U、22U、32U、37U、42U、47U。深度:450、600、700、800、900、1000、1100、1200、1500、2000、2200(mm)。

◆机柜设接地点,确保机柜有效接地。

◆机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。

◆机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。

◆机柜整体承重,托盘单个承重100kg,使用设计良好。

◆工作环境

工作温度:+5℃~+40℃

贮存温度:-25℃~+55℃

相对湿度:不大于85%(+30℃时)

大气压力:70kPa~106kPa

◆外形尺寸:公差等级符合GB 1804-C。

◆表面涂层:表面无划伤,色质无明显色差,5kg自由坠落塑质表面无损伤。

◆稳定性:在最不利的位置对设备施压130N力,设备不翻倒。在水平面上最不利的点上施压800N力,设备不翻倒。将柜门打开90ordm角,在门顶部最远处加一个向下10N力,机柜不倾倒。

◆机械危险:设备的结构方式,能够防止操作人员触及危险的活动部件。设备的棱角和拐角倒圆磨光。

◆机械强度:设备能够承受为0.5J冲击试验。

◆电源插座:在插座附近标明所允许的最大负载。与一次电源的连接:装有插头的电源软线。插头无装有多于一根的柔性软线。电源软线符合GB5023.5表的8的要求。电源软线无与器具的尖点或锐边接触。

◆承重:机柜承受120kg×4静压48h后:不变形,柜门开启自如,锁具开启平顺,脚轮工作正常,机柜移动方便。

◆ 售后服务要求:整体和部件保修时间及免费技术支持。